admin [西门子PLC论坛] 西门子plc十进制如何写? attach_img
最佳答案:在西门子S7-200指令中输入常数值,常数可以是字节,字或者双字,S7-200以二进制数的形式存储常数,可以分别表示十进制数、十六进制数、ASCII码或者实数(浮点数)。以下表格为常数表示法。
最后发表: admin@ 2019-1-3 10:46 250 0 2019-1-3
admin [西门子PLC论坛] 怎么使用西门子PLC仿真软件? attach_img
相信很多电气朋友都知道西门子PLC仿真软件吧!虽然它不能代替真正的PLC,但是对于开关量和简单模拟量的程序仿真还是能够胜任的。它解决了初学者手中没有真实的PLC,而又想练习编程的问题,它可以像真正的PLC一样,检 ...
最后发表: admin@ 2019-1-3 10:43 258 0 2019-1-3
admin [西门子PLC论坛] 西门子S7-200smart系列plc接线图 西门子smart200接线图 attach_img
S7-200 SMART数字量I/O接线图不同型号CPU输入/输出接线图1. CPU SR20接线图图2. CPU SR40接线图、 图3. CPU CR40接线图图4. CPU ST40接线图图5. CPU SR60接线图图6. CPU ST60接线图数字量输入接线图7. 漏型输入接法 ...
最后发表: admin@ 2019-1-3 08:05 209 0 2019-1-3
akz5 [西门子PLC论坛] 西门子PLC的常见的通讯方式
一、PPI通讯 PPI协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0或PORT1)就可以实现通信,是S7-200 CPU默认的通信方式。 二、RS485串口通讯 第三方设备大部分支持,西门子S7 PLC可 ...
最后发表: akz5@ 2018-10-29 10:37 231 0 2018-10-29
akz5 [西门子PLC论坛] 西门子S7-1200定时停机/时间锁 attach_img
有不少方法,比如系统块时间中断等,这里介绍一种比较简单的方法,如下图: 到设定的时间就停了。 实际操作中要写一些保护的代码,而且建议写上一条恢复启动的功能代码。 对于那些不讲诚信的老板就让他停机吧。 ...
最后发表: akz5@ 2018-10-9 00:09 225 0 2018-10-9
akz5 [西门子PLC论坛] TIA博途用SCL语言对模拟量输入进行平均值法采样滤波 attach_img
用S7-1200为例1. 首先组态个硬件,CPU模块选用CPU1214C/DC/DC/DC,模拟量输入模块选用SM1231/AI4X13BIT。 如下图: 2. 创建一个全局数据块,用来存储模拟量输入原始值和滤波后的值。 如下图: 3. 使用循环 ...
最后发表: akz5@ 2018-10-9 00:06 223 0 2018-10-9
akz5 [西门子PLC论坛] 西门子S7-1200PLC远程诊断与控制 attach_img
可以通过3G或4G的方式,也可以通过互联网的方式,反正主要目的是远在千里之外,下载PLC程序或远程诊断与控制。首先得弄一台硬件设备,即路由器,可以查SIM卡,建议使用电信网络,原因是基本上山沟里都有信号。 浏览 ...
最后发表: akz5@ 2018-10-8 23:59 226 0 2018-10-8
akz5 [西门子PLC论坛] S7-1200和ET200SP的以太网连接 attach_img
S7-1200CPU版本在V4.0以上才可以干这种事。先插一个新设备,我选CPU1214C,版本V4.1,如下图: 注意地址,包括IP地址,IP地址是自动分配的,可以自行修改,如下图: 在网络视图中再添加分布式IO,随便选一个 ...
最后发表: akz5@ 2018-10-8 23:58 219 0 2018-10-8
akz5 [西门子PLC论坛] S7-1200模拟量模板亮红灯报警问题 attach_img
S7-1200模拟量输入模板或模拟量输出模板都有自诊断功能,如果发生故障就会触发报警。启用电源诊断(当然还有其它诊断功能),如果不接电源线就会报警。如下图: 红灯亮了一片,其实没啥问题,就是没接电源线。如 ...
最后发表: akz5@ 2018-10-8 23:53 200 0 2018-10-8
akz5 [西门子PLC论坛] S7-1200设备/模块/模板更换和兼容性问题 attach_img
1. CPU的更换用固件版本为V4.1的CPU替换V3.0的CPU是可以的,但是不能用V3.0的CPU替换V4.1的CPU。 此处以S7-1200CPU1214C为例子,使用6ES7 214 1AG40 0XB0的V4.1替换6ES7 214 1AG31的V3.0。 如下图: 点击右键,选 ...
最后发表: akz5@ 2018-10-8 23:52 203 0 2018-10-8
akz5 [西门子PLC论坛] 西门子S7-1200仿真 attach_img
1. 软件版本V13.0 SP12. 硬件版本V4.0 版本过低的,可以使用TIA Updater下载更新一下,如下图: 以CPU1214为例,组态不同硬件版本,版本低的不能仿真,如下图: 仿真结果如下图: 注意:容易死机
最后发表: akz5@ 2018-10-8 23:48 221 0 2018-10-8
akz5 [西门子PLC论坛] 西门子S7-1200系列PLC通过光纤连接以太网 attach_img
光纤通信有很多好处,特别是距离远、带宽宽、价格便宜。所以很多工业场合都在使用光纤组成以太网来进行通信,有人会问具体怎么连接,需要哪些设备。其实对于工程人员,也没有必要去深入了解光纤的具体原理,只要知道 ...
最后发表: akz5@ 2018-10-8 23:46 200 0 2018-10-8
akz5 [西门子PLC论坛] 西门子S7-1200系列PLC的CPU自停机问题 attach_img
在使用S7-1200PLC时,有时候在正常运行状态中自己会转入停机状态,然后再次上电后就不能转入运行状态了。首先来看一下S7-1200的停机原因,大概有如下三种原因:1. 故障造成停机(IO模块带电插拔、通信故障、CPU超时 ...
最后发表: akz5@ 2018-10-8 23:44 208 0 2018-10-8
akz5 [西门子PLC论坛] 西门子S7-1500的PS电源与PM电源的区别
1. 尺寸稍有不同。2. 功能不同: PS电源为背板总线提供系统电源,该系统电源可为模块电子元件和LED指示灯供电。 PM电源为CPU/IM、I/O模块、PS电源提供DC24V供电。3. 输入电压不同: PS电源输入电压有直流24V、 ...
最后发表: akz5@ 2018-10-8 23:38 193 0 2018-10-8
akz5 [西门子PLC论坛] S7-200SMART写的一个脉冲流量计累计流量的计算程序 attach_img
使用涡轮流量计对水进行计量,计量单位为千克。该涡轮流量计的输出为脉冲输出。1. 初始化高速脉冲计数,此处使用HSC02. 当水泵启动时,启动高速脉冲计数,开始计数,并保存计数累计结果 3. 使用标定值,将涡轮流 ...
最后发表: akz5@ 2018-10-6 00:15 200 0 2018-10-6
akz5 [西门子PLC论坛] S7-1200做主站检测DP通信从站故障信息 attach_img
1、使用博途软件中的扩展指令“DeviceStates”,如下图:关于该指令的详细信息可以查看手册。2、根据指令说明定义几个参数变量,如下图:注意:State参数是一个128位的布尔型数据,DP是128位,这里使用了一个数组。3 ...
最后发表: akz5@ 2018-10-6 00:14 207 0 2018-10-6
akz5 [西门子PLC论坛] 一个多种变量交替显示的PLC梯形图程序 attach_img
这是一个四种报警在触发时,交替写入一个报警变量,交替时间为0.5秒,当某一个报警不触发时,则该报警不被写入报警变量,也不会被交替显示。此案例经常会在组态画面交替显示被触发的报警时使用。1. 写入无一报警时的 ...
最后发表: akz5@ 2018-10-6 00:13 187 0 2018-10-6
akz5 [西门子PLC论坛] S7-1200梯形图采样滤波 attach_img
在使用S7-1200模拟量输入模块读取现场信号时,除了外围硬件的滤波外,建议在程序中加入滤波程序,这样可以过滤掉信号的不正常的突变,滤波算法有多种,这里举一个比较常用也好用的例子,该例子是用梯形图设计,直观 ...
最后发表: akz5@ 2018-10-6 00:11 192 0 2018-10-6
akz5 [西门子PLC论坛] S7-1200通过CM1243-5做主站和称重仪表进行DP通信 - [阅读权限 20]attach_img
1. 硬件配置,如下图:使用S7-1200CUP1214C,CM1243-5,带DP的称重仪表。注意:CM1243-5的8脚是A线。 2. 安装称重仪表的GSD文件,如下图:安装成功后,可以在博途软件右侧的硬件目录中找到相应设备,如下图: ...
最后发表: akz5@ 2018-10-6 00:10 1 0 2018-10-6
akz5 [西门子PLC论坛] 博途中CONVERT指令的说明 attach_img
CONVERT指令:在博途软件中查看指令CONVERT的使用说明时,要特别注意如下一段说明:如果将 BYTE、WORD,、DWORD 或 LWORD 数据类型的操作数指定为该指令的参数,则该操作数的值会被解释为具有相同位长度的无符号整数 ...
最后发表: akz5@ 2018-10-6 00:09 170 0 2018-10-6

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

联系我们

免费联系电话

15339900676

客服QQ:1556954069

服务时间:周一到周日8:00-23:30

关注我们
  • 关注官方微信

  • 手机APP

Archiver手机版小黑屋自动化技术网-PLC控制网-西门子工业技术论坛-工控技术-akz5-变频器控制-伺服控制-电气技术论坛-工控人家园-台达plc教程-工控产品有哪些-三菱plc安装-工控plc书籍-电工论坛-plc模拟量输入模块-工控论坛 ( 浙ICP备18010655号-7 )

Powered by Discuz! X3.4  © 2001-2013 Comsenz Inc.